News

2021.3.10
電気式バイオの電気制御盤の省エネランプが消灯・点灯を繰り返していますが…

バルク貯槽の圧力が高い時(自然気化側からガス供給している時)はヒーターが停止するため省エネランプが点灯しています。バルク貯槽の圧力が低い時(約0.45MPa程度)は、蒸発器側からガスを供給するためヒーターが運転し省エネランプが消灯しています。

Contactお問い合わせ