バルク貯槽に霜が付着しているのですが…

(電気式)
  1.e-バイオ制御盤は運転していますか? 運転していない場合は運転ボタンを押し運転開始して下さい。
  2.省エネランプは消灯していますか? 点灯している場合は圧力スイッチA関係の配線又は スイッチ本体の故障です。
  3.制御盤に異常表示が出ている場合、「故障かな?」項目の18.19.20.の内容に従って処理して下さい。
  4.異常表示が出ておらず、また温水温度も正常にもかかわらず蒸発器からガスが出ない場合、次の項目を確認して下さい。
   ①液取り出し弁が閉じていませんか? 液出口圧力計及び液取り出し弁のハンドルの位置で確認して下さい。
   ②液取り出し側のガス放出防止弁が閉止していませんか? 液出口圧力計で確認して下さい。
   ③サーモバルブが劣化し閉止していませんか? 液出口圧力計の圧力と蒸発器の圧力が同じ圧力を示してているかどうかを確認して下さい。
   ④ガス出口バルブを閉じていませんか? ガス出口バルブを開いて下さい。

詳細は取扱説明書を参照下さい。
取扱説明書:e-バイオ保守・点検 4.故障とその処置 ダウンロードページ

(温水式)
  1.バイオ制御盤は運転していますか? 運転していない場合は運転ボタンを押し運転開始して下さい。
  2.熱源機ランプは点灯していますか? 点灯していない場合は圧力スイッチA関係の配線又はスイッチ本体の故障です。
  3.熱源機ランプが点灯しているにも関わらず、熱源機が停止しているときは熱源機関係の配線、熱源機本体の故障または熱源機側の電源がOFFになっています。故障の場合、熱源機メーカーのサービス店に対応を依頼して下さい。
  4.熱源機は正常に運転しており、正常な温水温度にも関わらず蒸発器からガスが出ない場合、次の点を確認して下さい。
   ①液取り出し弁が閉じていませんか? 液出口圧力計及び液取り出し弁のハンドルの位置で確認して下さい。
   ②液取り出し側のガス放出防止弁が閉止していませんか? 液出口圧力計で確認して下さい。
   ③サーモバルブが劣化し閉止していませんか? 液出口圧力計の圧力と蒸発器の圧力が同じ圧力を示してているかどうかを確認して下さい。
   ④ガス出口バルブを閉じていませんか? ガス出口バルブを開いて下さい。

詳細は取扱説明書を参照下さい。
取扱説明書:バイオ保守・点検 3.故障とその処置 ダウンロードページ